中性线能不能重复接地?

如题所述

首先TT系统中性线不能重复接地,因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作。TN-C系统下的PEN保护中性线建议重复接地,目的是防止PEN线断掉使断点后的电压升高;但是对于TN-S系统和TT系统来说,各标准也没有具体的说明,各地方的供电部门对于N线重复接地的要求也不一样。同时希望制定标准规范的专家能够给出N线重复接地的标准,TN_S和中性线不重复接地,为了避免杂散电流。TN_C_S中性线和保护线分开后也不能重复接地,理由同上。老师傅认为TT系统中性线也要重复接地,因为我国80年代前都是TN_C系统,重复接地习惯了。规范变了,理念变了,他们没跟上,也是普及不够。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-02

我们来看下图:如果没有重复接地,我们看到电源变压器有工作接地,用电设备的外壳直接接地构成保护接地,它就是典型的TT接地系统。 现在,我们把N线的中间某处再次接地,那么N线到底是PEN线或者仍然是N线? 我们来看TN-C接地系统:这两张图有何区别?

1保护接地方式 我们看到,TT接地系统的用电设备外露导电部分接地方式是就近直接接地,而TN-C则将用电设备外露导电部分接到PEN线上。 由于TT的接地电流是从地网返回电源,而TN-C的接地电流则是从PEN(零线)返回电源,前者的接地电流小,后者的接地电流大。因此,TT叫做小电流接地系统,而TN-C则叫做大电流接地系统。 所以,TT系统的用电设备必须加装RCD漏电保护装置,而TN-C则不必,直接用过电流保护装置(熔断器或者断路器)来保护。

2当N线断裂后的区别对于TT系统,当N线断裂后,因为其后部的三相不一定平衡,因此N线电压会上升。但我们必须明白一个道理:TT系统的用电设备外壳不与N线连接,因此N线电压上升好不影响到用电安全。再看TN-C系统,当PEN线断裂后,其后部的PEN线电压会上升。由于用电设备的外露导电部分是接在PEN线上的,所以TN-C系统的PEN线断点后部的用电设备的外壳会因此带电,由此出现人身伤害事故。也因此,TN-C的PEN线必须重复接地经过分析我们得出以下两个结论:第一个结论:若N线离开工作接地点后是独立引出的,也即TT系统,则不必再次重复接地;若N线离开工作接地后是以PEN线引出的,也即TN-C系统,则必须再次重复接地。PEN线又叫做零线,所以TN-C的保护接地又叫做保护接零。第二个结论:PE线和PEN线离开工作接地后可重复接地,并且多少次都可以;N线离开工作接地后,不建议再次接地。关于N线是否允许重复接地,可参阅GB50054《低压配电系统设计规范》国家标准。第三个结论:若TT接地系统的N线重复接地,从用电设备处看电源,它近似为TN-Cj接地系统。因此,TT接地系统下所接的RCD会出现工作不稳定现象。由以上结论可知,TT系统的N线在离开工作接地引出后,不能重复接地。

第2个回答  2017-12-02

说说观点:
1目前工业三相系统中几乎没有TNC了,标准的是TNS,差的也是TNCS,这种系统大多配三厢断路器,所以个人观点,重复接地影响不大。
2TT系统重复接地会影响保护动作。不建议重复接地。
3个人认为接地不接地,关键看是否影响保护,由于PE线和TT接地线的存在,基本不影响人身安全。TT系统中性线不能重复接地,因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作。TN_C保护中性线必须重复接地。TN_S和中性线不重复接地,为了避免杂散电流。TN_C_S中性线和保护线分开后也不能重复接地,理由同上。老师傅认为TT系统中性线也要重复接地,因为我国80年代前都是TN_C系统,重复接地习惯了。规范变了,理念变了,他们没跟上,也是普及不够。