变压器差动保护的作用有哪些?

如题所述

变压器的差动保护主要用来保护双绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相( )间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同极性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可完全一致等原因,在正常运行的和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流lumb流过,此时流过继电器的电流lK为lK=l1 l2=lumb
要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。
当电疗器内部发生相间短路故障时在插动回路中由于 l2改变了方向或等于零(无电原则)这是流过继电器的电流为l1与l2之和,即lk=l1 l2=lumb
能使继电器可靠动作
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻原件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-27

纵差保护--保护装置即动作开关,将变压器从系统切除。


横差保护--用于两台并联运行的变压器(各项技术参数相同)。差动继电器安装于各台变压器(一般安装于高压侧),根据功率输出相等的原则,监测两台变压器的运行状况。

一 、发电机纵差保护 

目前,国内生产的微机型发电机差动保护,按照接入电流来分类有:完全纵差保护、不完全纵差保护;若按动作特性分类,则有比率制动式纵差保护、标积制动式纵差保护及故障分量比率制动式纵差保护。而应用最多的是比率制动式纵差保护,其次是标积制动式纵差保护。 完全纵差和不完全纵差的区别,是接入发电机中性点的电流不同。完全纵差保护接入发电机中性点的全部电流,而不完全纵差保护则引入中性点的 (n—每相定子绕组支路数)电流。因此,完全纵差和不完全纵差的实质不同处是:当不通过软件修正差动两侧的平衡系数时,前者两侧差动TA的型号、变比可完全相同,而后者两侧差动TA的型号、变比不可能完全相同。

二、发电机横差保护

目前,应用较多的发电机横差保护,有单元件横差保护和裂相横差保护。