在结构设计基准期内,量值随时间变化的施加于楼面、屋面的人群、物料、设备等非自然荷载的基本代表值。
次 类别 标准值 组合值 准永久值系数 计算墙、柱、主梁、基础的折减系数 备注 系数 kN/m2 ψC ψq η 1 不上人屋面 0.7 0.7 0 1 _ 2 上人屋面 2 0.7 0.4 1 _ 3 主控制室、继电器室、二次设备室及通信室的楼面 4 0.7 0.8 0.7 _ 4 电缆层的楼面 3 0.7 0.8 0.7 _ 5 电容器室楼面 4.0~9.0 0.7 0.8 0.7 _ 6 10kV屋内配电装置楼面 4.0~7.0 0.7 0.8 0.7 _ 7 35屋内配电装置楼面 4.0~8.0 0.7 0.8 0.7 _ 8 110kV屋内配电装置楼面 4.0~10.0 0.7 0.8 0.7 _ 9 110~220 kV 10 0.7 0.8 0.7 _ GIS组合电器楼面 10 500kVGIS组合电器楼面   0.7 0.8 0.7 _ 11 办公室及宿舍的楼面 2.5 0.7 0.5 0.85 _ 12 室内楼梯 2.5 0.7 0.5 0.9 _ 13 室外楼梯 2.5 0.7 0.5 0.9 _ 14 室外阳台 2.5 0.7 0.8 0.9 _ 15 室内沟盖板 4 0.7 0.5 1 _ 注: 1) 表中所列标准值为等效均布荷载, 包括设备荷载及其在楼面的安装、运行、检修荷载。
2) 第2项是指设有楼梯或走道直接通向屋顶的屋面。
3) 第3项若电缆层的电缆系悬吊在主控制室、继电器室、二次设备室及通信室楼板下, 则应按实际荷载计算。
4) 第6项限于每组开关柜质量≤ 8kN,否则应按实际荷载计算确定。
5) 第7项限于每组开关柜质量≤ 12kN,否则应按实际荷载计算确定。
6) 第8项限于每组断路器质量≤ 36kN,否则应按实际荷载计算确定。
7) 第10项按实际荷载计算确定。
8) 第14项作为吊装设备使用时, 应按实际荷载计算。
9) 第15项如设备需通过盖板时, 应采取措施, 否则应实际荷载计算。
10) 配电装置区以外的楼面活荷载标准值可采用4kN/m2。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。