不同类型6mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.9 时可带的三相负载和传输距离:
6mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=48A,折合三相功率=28.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=129.2m;
6mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=60A,折合三相功率=35.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=103.4m;
6mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=32A,折合三相功率=19kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=193.8m;
6mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=40A,折合三相功率=23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=155.1m;
6mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=35A,折合三相功率=20.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=177.2m;
6mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合三相功率=32.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=112.8m;
6mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=41A,折合三相功率=24.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=94.6m;
6mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=29A,折合三相功率=17.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=133.7m;
不同类型6mm² 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=1 时可带的单相负载和传输距离:
6mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=48A,折合单相功率=9.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=37.4m;
6mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=60A,折合单相功率=11.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=30m;
6mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=40A,折合单相功率=8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=44.9m;
6mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合单相功率=10.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=32.7m;
6mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=41A,折合单相功率=8.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=27.4m;
6mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=34A,折合单相功率=6.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=33m;