各位朋友,这个阳台承重有问题吗?

我们小区是现浇挑梁阳台,长4.2米、宽1.5米,高度2.1米,看了下收楼时候设计参数,阳台承重每平方2.5KN。现在小区有很多人做断桥铝封窗,108系列,双层中空玻璃5+18a+5,大概算了一下,一共重量有1000斤左右,请问一下大家,阳台能承受吗?急,希望大家给点建议。谢谢!

这个完全没有问题。最简单点的计算,阳台承重2.5KN,也就是说每平方米受力250公斤,你这么大的阳台承受活荷载至少3T多,还没有考虑分项系数1.4,如果考虑了有4.6T。这还只提活荷载。另外设计还考虑了恒载,一般封阳台是按砖墙重量考虎的,比窗要重多了,另外还有分项系数1.2.
所以你不要害怕,建筑设计中的分项系数很多,你可以按安全系数来理解。钢筋、混凝土的分项系数、还有风、雨、雪、地震等等,算起来,这个封阳台重最只是一小部分。告诉你混凝土强度设计值只有特征值的一半还不到,钢筋抗剪只用到0.2%,抗拉只有90% 。另外,所有的设计值最大利用到的只有75-85%,这以经是最经济的了,所以你不要焦虑,安全系数大着呢,只是我不好告诉你安全系数是多少而以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
如果是 上下连体的阳台 就没有承重问题。如果是 凸出的阳台,阳台承重设计一般是为kn每平米,阳台的承重每平米约200公斤。阳台的端部还允许承载1kn每平米因为阳台的端部每延米还可以承载100公斤的集中荷载。阳台的承重范围分两种,一是阳台本身的自尊,然后是阳台后增的变化成中,国家执行的阳台承重设计标准为250公斤每平方米,超过这个标准就会带来安全隐患。
第2个回答  2022-06-29
