变频器做闭环运行电机,变频器面板为0电机不转,做开环电机运行变频器面板有输出

已更换编码器,及变频器pg板,pg线也已量过正常,但问题依旧

机没问题的话就是变频器输出缺相或是缺半相,一般万用表测不准,最好用钳形表测三相电流是否平衡。
先判断电机好坏,没有好的测试条件,可以把电机负载脱开,直接给电机通工频,也就是直接通380V电,看转得正常不?
判断电机没问题,你买3只100W白炽灯,接成星形,然后接在变频器三相输出端,看灯泡亮度,三个灯泡亮度均匀才正常。亮度低或不亮的那相就是有故障的相。检查那一相的IGBT和驱动电路。