日常生活中 哪些场所需设置消防电梯

如题所述

《GB50016-2014建筑设计防火规范》下列建筑应当消防电梯

1、建筑高度大于33m的住宅建筑;

2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3、设置消防电梯的建筑的地下或者半地下室,深埋大于10m,且总建筑面积大于3000平米的其他地下或者半地下建筑(室)。

工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”。

设置范围:

高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内宜设1台消防电梯。

建筑高度超过33米的住宅建筑;一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

以上内容参考:百度百科-消防电梯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-13

消防设施操作员考试:消防电梯的设置场所

第2个回答  2018-04-16
消防电梯的设置要求
7.3.1下列建筑应设置消防电梯:
1、建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
7.3.2消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。
7.3.3建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
1、建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;
2、局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
7.3.4符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
7.3.5除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1、前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;
2、前室的使用面积不应小于6.0㎡;与防烟楼梯间合用的前室,应符合建筑设计防火规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
3、除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
4、前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
7.3.6消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
7.3.7消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
7.3.8消防电梯应符合下列规定:
1、应能每层停靠;
2、电梯的载重量不应小于800kg;
3、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4、电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5、在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6、电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7、电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。本回答被网友采纳