三相三线电表为什么会出现读数不准确

你好 我是开关柜生产厂家 就是现在有一个问题就是 我们高压柜上面不是有那个综合保护装置吗 保护装置里面不是有那个电度表指示吗 我们柜子里面还装了一块电度表 现在的问题就是电度表上的读数和综保上里的电度读数不一致是怎么回事啊

您好!我是综合保护装置使用单位!

像这种情况如果两个读数相差不大,那么可以认为是误差。毕竟一个是硬件计数,一个是软件计数。
如果相差很大,那么可以考虑是接线错误。因为P=UIcosA,A为功率角。
有可能是错相,即可能是U和I的不对应。
比如三相三线制,用二瓦法。P=P1+P2=Uac*Ia*cosA1+Ubc*Ib*cosA2
如果将Ia的监测量引入了Ib的综合保护器引入端口(或Uac与Ubc接反等),就会出错。
所以一定要注意对应关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-12
  三相三线电表读数不准确解决方法:
  使用前先校零,并弄清楚它每一个量程的分度值。
  测量时尽可能地按照正确量程接入电路,该使用小量程绝不可以改用大量程,因为小量程的分度值小些,读数时精确度高些。
  如果不能准确读数时,还涉及到估计值。
  这样一来就尽可能地读数准确了。
第2个回答  2010-07-05
三相三线电度只有在三相负载绝对平衡时才可认为计量接近准确的,若三相负载不平衡,特别是严重不平衡时,计量误差很大(只采用二相计量的)。所以,供电部门早已淘汰了这种计量表。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-20
差多少,如果不多是计量精度问题。