框架柱箍筋加密区长度

如题所述

  三级抗震框架梁梁端箍筋的加密区长度1.5倍梁高和500中较大值。框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和500mm 中的最大值;底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3 ;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的高度范围内加密箍筋。

  《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2015版)

  3 梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表 11. 3. 6-2 采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2rnm。

  11. 4. 14 框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 中的最大值;一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3 ;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的高度范围内加密箍筋。

  11. 4. 15 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm ;二、兰级抗震等级不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于 300mmo 每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。

   
参考资料:《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2015版)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考