我家新加了两组暖气片!但是最后两组冰凉,其它的都烫手,我放了气也不管用!但是封火后过一会就有点温度

我家新加了两组暖气片!但是最后两组冰凉,其它的都烫手,我放了气也不管用!但是封火后过一会就有点温度有循环泵!

家装土暖气实际循环泵是没有用的,水烧不热再加两个循环泵也无济于事,安装正确水烧热就会自然循环,你加的暖气片是什么式的,进出管是否正确,安装正确方法如图。进水管必须要高于暖气片至少一尺,如果进水管你是平行直给的是无法排空暖气片的空气。

追问

排气阀要比水斗高还是低啊

追答

不比水斗,在你安装的管道最高点排气,各暖气片也要有排气阀。

追问

那和炉子大小有关系嘛

追答

炉子大小有关系,就是炉子小的话最基本水得热乎吧,你说的不热呀,所以说有按的不对的地方,如果你看图中的排气管,如果不介意美观那颗长管要高于水斗,如果介意美观,在横管三通处装个排气阀。

你最好拍张平面图

追问

我画的那个图看不懂吧

追答

看得懂,想看看平面安装图。

追问

就是你发的这样的啊!我没有啊

这两张挨着呢一个热一个不热就接着一面墙

为什么我一封火后过一会排气阀呼呼的放气!暖气片也有点温度了

追答

黄的比白的热,白暖气片循环构造知道吗?你封火后,暖气片的水冷缩真空吸进来的热水。

暖气片画圈的装跑风。

追问

排气阀?

追答

对的。

追问

就是下面拐过来还有一组呢和那个黄的隔面墙对着呢!

追答

把那个堵头装排气阀

追问

装多高啊

追答

黄的进水管高,是正确的,

不是多高,把那堵头换个带排气阀的。

追问

下面的是进水管吧

追答

上边是进水,下边的是回水。

左边是堵头,右边是排气阀。换个这样的。

追问

装这样的啊

追答

啊,排气呀。

追问

不用换自动的嘛?

追答

不用,土暖气没有压力,自动的没用。

追问

就是手动放气就行嘛

我明天试试啊😄

追答

对的,感觉不热就可放放气。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-20
改装了没有呀,降低了排气阀没有?追问

降低了

不行

是不是越到后面越高才好啊

追答

是的

前面的几组暖气加阀门吧

简单实用一点

也方便改

追问

我量了一下却是是高一点!

你说的改排气阀是要改的比水斗低嘛!两个都改?

追答

仔细看了一下图你的主管道多大的,到一寸管吗

追问

一寸2的吧

追答

所有都改

追问

我就改了一个

那不会喽水吧?

追答

所有自动排气阀都要比横管高,比加水斗矮

漏水叫啥自动排气阀

追问

额😓我明天在改改

追答

它是只排气不排水,就是因为你安装的高了,才把你的墙角给喷花了

怀疑,最后两组因为过墙后向下弯了加大了水的阻力,水都从近处的和它靠背的那组暖气走了

追问

神人!我也是这么认为的就是我不知道怎么表达

那要咋解决啊

追答

加装阀门,控制其它暖气片走水量

这是最能保证有效的

追问

这两组和别的不一样高,是我新加的

追答

低过其它的暖气片!

高过?

最后两组加装还有问题,你那样连接,水流会不够畅通,最少最后一组水不好流过去

虽然省了一根供水管,一根回水管,可是隐患不可避免

追问

是最后两组比较窄!和那个以前的片不配套

那要找专业的人做了!我干不了那么大事

追答

谁给你安装的呀

追问

我自己😭

追答

#^_^#

追问

自己琢磨的

借的人家的工具

哈哈

追答

动手能力挺强,但是不专业想的不周全

不过那也比我强,不敢下手干

追问

哥们为什么我一封了火!过一会这排气阀呼呼的放气!温度好有点热了

追答

哪个开始放气

追问

拐角那里

追答

你试试,泵一停它就放气

拐角那个改低了吗

追问

好像是

是一停在启东就放

没改

追答

停泵水位会降低,当低过加水斗水位他就会吸气,排气

这就是让你改低自动放气阀的原因

最后一个排气阀没改之前也有这种现象

炉子那里你安装排气阀了吗

追问

好像有!我也没注意过

没有😭

封火后现在烫手了!就是片下面不怎么热

追答

没有是对的

不是更换高点,不用加装排气

烫手了循环泵转吗

追问

一会转一会不转

也不叫烫手但最起码和别的差不多

追答

老大你循环泵设置的多少度起停呀呀

追问

没注意好像是55

追答

你家总不容易烧热

到热的时候没有办法控制的太热

设置成35度,泵长期转着才能有效供暖

追问

不会啊!整天都转!就是封火后这样

先睡觉吧!明天把排气阀放低看看

追答

嗯嗯