电缆线多少平方怎么知道的?

比如说15平方的电缆线 规格是怎么样的直径是多少?20平方的电缆线又是什么样的规格呢?

答:

关于电线说的是横截面积,有很多规格,比方说10平方的电线,是说的此根电线的横截面积为10平方毫米(写作10mm2)

电线多少平方指的是该电线的横截面积,如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径。

其次要知道电缆线的直径计算公式:

直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2

所以,15平方的电缆线直径为:(15÷3.14)×2≈9.5541,通常电线的直径取值保留两位小数,故15平方的电线直径是9.55。

20平方的电缆线直径为:(20÷3.14)×2≈12.74

拓展资料:

计算公式

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

拓展资料:

百度百科词条     电缆线





温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-22

首先要知道电缆线的直径计算公式:

直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2

所以,15平方的电缆线直径为:(15÷3.14)×2≈9.5541,通常电线的直径取值保留两位小数,故15平方的电线直径是9.55。

20平方的电缆线直径为:(20÷3.14)×2≈12.74


拓展资料:

1、由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

2、通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

分类:

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

参考资料:(百度百科:电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-11

首先要知道电缆线的直径计算公式:

直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2

所以,15平方的电缆线直径为:(15÷3.14)×2≈9.5541,通常电线的直径取值保留两位小数,故15平方的电线直径是9.55。

20平方的电缆线直径为:(20÷3.14)×2≈12.74

扩展资料:

VideoTwistTM电缆是布线业界领先的Belden CDT公司推出的新型的Brilliance&reg ,该电缆采用非屏蔽双绞线(UTPs),支持高清晰的视频传输和准确无误的数据传输以及KVM(键盘、显示器和鼠标)技术,是专业视频、数据应用的最佳解决方案,同时为分量视频应用提供了优异的低偏移性能,符合并适用于TIA/EIA标准。

选购常识

1、察看“CCC”认证标识。因此,电缆线产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,获得“CCC”认证标志,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。

2、看检验报告。电缆线作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,电缆线产品质量的好坏就缺乏依据。

3、注重包装。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电缆线很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。

4、看外表,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电缆线企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质电缆线的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。

5、看导体,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。

6、量电缆线长度。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求,即以100米为标准,允许误差0.5米)。

计算公式

第3个回答  推荐于2019-08-03

首先要知道电缆线的直径计算公式:

直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2

所以,15平方的电缆线直径为:(15÷3.14)×2≈9.5541,通常电线的直径取值保留两位小数,故15平方的电线直径是9.55。

20平方的电缆线直径为:(20÷3.14)×2≈12.74

拓展内容:

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。

直径小的叫“线”;直径大的叫“缆”。

结构简单的叫“线”;结构复杂的叫“缆”。

但随着使用范围的扩大,很多品种“线中有缆”,“缆中有线”。所以没有必要严格区分。

本回答被网友采纳
第4个回答  2010-07-22
电缆线的平方就是说它金属芯的截面积,20平方就是说它的铜芯(或铝芯)的截面积是20平方毫米.
电力电缆的型号及品种
(引自中国电线电缆网)

发布时间:2007-8-14

电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:
35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法
1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi)

;L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo

)。
2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位

数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。
3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。
4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的

阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、

3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。
电力电缆型号各部分的代号及其含义
1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。
2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。
3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。
4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。
5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。
6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。
7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。
充油电缆型号及产品表示方法
充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构

从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列

次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、

铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。
充油电缆外护层代号含义为
1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带

纵向加强。
2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。
3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。