第1个回答 2015-10-21
按照规程,任何情况下,380/220供电系统的中性线和设备的金属外壳必须接地。
发电机的中性点就是零线,中性点接地(零线接地)叫工作接地,工作接地后,大地和三个相线间会有一个电压,当三个相线或互相间绝缘有问题时,对地的电压就会发生变化,监测系统发现这个变化就会发出信号和指示,知道电路发生了问题。特别是当相线有故障接地或碰触到接地的金属时,中性点接地系统的相线电流就会很快增大跳闸,避免故障扩大。
把发电机外壳或用电设备的外壳接地叫保护接地,就是让设备的金属外壳和大地同电位,万一设备漏电时人触摸了外壳不被电击。
300KVA的发电机可以把中性线和发电机金属外壳同时接地,接地电阻不能低于4欧。
第2个回答 2010-07-21
380V的发电机如果是星型接线就可以将零线引出端直接接地,然后再将接地线单独作为一路导线敷设,有条件的话最好不要和零线共用。接地装置就是所谓的接地极,一般用扁铁买到40公分深、3米长就基本满足了,有接地电阻表可以测量接地电阻值最好不要超过5欧姆。
第3个回答 2010-07-21
发电机的中性点应接地,阻值不大于10欧姆(最好4欧姆)。将长度1.5米以上的2寸钢管,间隔2~3米,打下5~10支(根据土质不同数量不同),再用40X4扁铁电焊相接。
第4个回答 2010-07-21
直接接地,要接地,要做好安全工作。