电力变压器中性点通过57.5欧姆电阻接地的10KV电缆线路,当发生单相金属性接地时,接地电流是多少A?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-27
10KV电缆线路的
线电压
是10KV,
相电压
=10KV/√3≡5.77KV;
单相接地电流=5.77KV/57.7≡100A
所以发生单相金属性接地时,接地电流是100A。
金属性接地是常说的“死接地”,就是接地电阻几乎为零属于稳定性接地,除此还有高阻接地,属不稳定接地等。
非金属性接地故障就是高压电缆主绝缘层局部击穿,这种故障用1000V以下
摇表
测量绝缘电阻还是很大的,在直流泄漏试验中,要电压升到某一数值后,会突然击穿(电压一下降到非常低),一般是电缆主绝缘层在故障处有一小洞。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXT0T0f6XTfXCSIXCSS.html
其他回答
第1个回答 2016-06-28
你说的这种情况并不能确定单相接地电流是多少。中性点非直接接地系统,单相接地电流是容性的,大小取决于三相系统对地分布电容,这个分布电容数值现在不知道,所以无法求出单相接地电流,中性点接地电阻只会减小单相接地电流。