电力变压器中性点通过57.5欧姆电阻接地的10KV电缆线路,当发生单相金属性接地时,接地电流是多少A?

如题所述

10KV电缆线路的线电压是10KV,相电压=10KV/√3≡5.77KV;

单相接地电流=5.77KV/57.7≡100A
所以发生单相金属性接地时,接地电流是100A。

金属性接地是常说的“死接地”,就是接地电阻几乎为零属于稳定性接地,除此还有高阻接地,属不稳定接地等。

非金属性接地故障就是高压电缆主绝缘层局部击穿,这种故障用1000V以下摇表测量绝缘电阻还是很大的,在直流泄漏试验中,要电压升到某一数值后,会突然击穿(电压一下降到非常低),一般是电缆主绝缘层在故障处有一小洞。