380v用的漏电开关能用在220v的用电器上吗

如题所述

可以。

380v用的漏电开关如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上,如果是三相三线漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。

漏电保护的原理都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的漏保用到220V上、脱扣时的电流会变小,即大于17mA漏电时就会脱扣。

漏电开关注意事项

漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动。

在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关。

漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低,漏电电流超过某一定值(通常为15mA左右)时,保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好,否则将经常发生误动作,影响正常用电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-07-20
从电压上来讲,380V的漏保可以用到220V电源线路上,漏保功能不会变。但是三相漏保不能直接应用到单相电源电路上。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-04-07
1:三相电漏电断路器漏电和短路都会跳闸。 2:三相三线漏电断路器改接220V单相电后短路保护作用还有,但漏电保护作用估计不会有了,起码是不可靠的。建议不要改接使用。安全大于天,漏电保护的可靠性可是关系到人命的。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-20
380v用的漏电开关可以用在220v的用电器上,直接两条线就行了。
第4个回答  2017-07-20
不能。漏电检测完全不同。