三相30kw电动机用多大空开合适?

如题所述

先把这个电机正常运行时的理论电流计算出来三相电机电流=功率/电压/相位1.732/功率因数0.75=30000/380/1.732/0.75=61A左右,实际使用时应考虑电机启动电流,建议选用100A的空开,或者经过额定电流100A的接触器来控制电机。

30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器。

能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要降压启动。在正常情况下,30KW的电机可以直接启动。‍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-18
按照经验空开的容量,应该为额定功率千瓦数的两倍以上。即大约为,100A的空开本回答被网友采纳
第2个回答  2018-01-05
先把这个电机正常运行时的理论电流计算出来
三相电机电流
=功率/电压/相位1.732/功率因数0.75
=30000/380/1.732/0.75
=61A左右,
实际使用时应考虑电机启动电流,
建议选用100A的空开,或者经过额定电流100A的接触器来控制电机。