大神们看看这个双电源转换应急箱零线接法对吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-14
当电源转换一级箱的话,接起来还是比较不错的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXT620ISf6S6ThI66hS.html
其他回答
第1个回答 2020-06-14
问题不是一般大,严重,两路电源线的零线应该接在双电源上零线端子上(一个在电源上,一个在右上角零线小排上),下面是出的零线排,用来接工作零线的。
双路电源的零线不能接左下角,安全隐患大,会出大事的,赶紧改过来。
相似回答
双电源应急箱
的应急灯怎么接
答:
一般情况下,系统图中会有明确表示。也就是说1根火线,1根零线,1根接地线,这3根线是常规灯具的
接线法
,另有1根火线从相应的配电箱引出至应急灯具接充电
电源
。这样在配电箱回路开关跳闸后,应急灯具能利用充电电池点亮,并边充边亮;也可能非消防配电箱切断跳闸后,充电电池能保持一定时间的点亮。
应急
灯
双电源转换
器进3根线和出三根线,进的线都是什么线,跟哪里
连接
...
答:
看转换
器进线端子处是否有标注有:L(火线)、N(零线)、PE(接地线),与电线的火线(红色)、零线(蓝色)、地线(黄绿相间)对应
连接
;出线连接:与灯具对应的
接线
端子L、N、PE连接,PE线是和灯具金属外壳连接的。