网线与电话线暗铺设

我是电工,但是不太熟悉网线与电话线铺线,是走管道暗线,有知道的帮帮我,谢谢
1.一共四层建筑,每层16个房间,每个房间有单独的电话与网线,是否每层需要安装一个交换机?总线如何设置?
2.网线接入需要留几条总线,每层一条还是共用一条,大的交换机可以连接60多个电脑分机吗?
3.电话接入需留几条总线?就是说用一条总线进入,如何实现每个房间的分机有不同电话号码而相互不干扰?不用总机转接而直接连线此号码?比如101房间号码是88888881,102房间是88888882,直接拨打.需要安装虚拟交换机?
4.以上线路该如何铺设?最实际最节省.

我虽然做了多年电工,但是对于以上所说的接触很少,我该怎么铺线?我收到的图纸上面并没有标出如何铺设以什么方式连接,只是简单的每个房间的接口位置.有做过的帮帮我.谢谢.
先谢谢大家的回答
上传一张简单的图纸,帮着分析下,该拉多少条线最节省,网线用4芯的有没有问题.

回答如下:

1、需要设置一个总线的点。这个点满足到16个房间安装网线的距离不超过90米。算上拐弯。需要第一层放置一个交换机。放置一挂墙机柜。将电话线的分线盒也放置机柜旁。

当然如果没办法达到上面所说的,没有一个点到所有16个房间在90米以内。考虑再增加一个机柜。(因为要考虑到上下层线通路,比较固定不是哪个地方可以钻孔下来。)

总之机柜要考虑放置在这个楼层比较中间的位置,如果楼道过长,再者考虑美观和隐蔽。

2、总线每层一个。距离总的机房或者外线接入点的位置不能超过90米。如果用五类线来作级联的话。当然如果你考虑使用光纤。距离不成问题。

因此每层从主线处拉一条过去。拉到上面提到机柜的主交换机上。主机房购置一个交换机。为了方便以后升级,将这些主干级联线全部采用六类线,并且要穿管。每层按照16台来算,四层购置4台24口交换机即可。总部使用一个24口和16口都可以。

3、电话线你需要和你们使用电信合作即可。线路他们可以帮你安排。如果你非得自己来。方法一样。总分线合在你的机房。然后每个楼层分多少对过去。电话线可以多放几对。
跳号码的时候,主要几个分线盒之前的配对的问题。
比如2层2-1~16 跳线时对应即可。按照之前一些经验。这些可以和电信协商布局的

4、最节省的话,你得弄清楚到各个房间的实际距离,拉线的时候就会省一些,不过两边要多放一点点。防止不够用。

注意点:是线路一定要套管。作好标识。不论是电话线还是网线。
标识要耐用,不易脱落。完成后,要在图纸上体现你的标记和各个节点机柜的位置,并且收好,机柜的钥匙,方便交给以后的管理员。

材料和总的机柜位置要确定好,根据预算和整个楼的物业商量好。

接线的时候尽量不要和强电流一起走线。分开走线。

基本如此
-------------------------------
你的平面图少了两个重要的点。
长和宽和高。

还有机柜要放的位置

网线一定用8蕊的,有些钱不能省的。电话线用四蕊和二蕊都可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-26
网线最好是放俩个交换机,一个的话,网线太长会影响网速,至于电话就不要问了吧,电工嘛~~!!
第2个回答  2010-07-27

网线、电话线都是要一对一的,不象电灯的并联接法,而是从交换机出去一对一。交换机有16口中、32口的,看你的需要。可以一层楼一个交换机,一条外线接入。

第3个回答  2010-07-26
4芯网线 没问题
网线 电话线不能并联 网线要看质量 必须是铜线 有效距离70米
从图上上看 你可以2层楼用一个交换机 交换机放楼中间
交换机放在机箱的话有供电 放在配电箱旁边没问题
每层 16条网线 16条电话线 交换机用网线在连起来