各位大哥大姐帮忙小弟解决一个问题,我在网上买了一个电热水器32安6500瓦的大功率电器,接好电要使用时总是跳闸,有人说从总闸拉线过去给电热水器单独用,这种情况请看图片总闸空气开关够不够我再接线??谢谢大家
这样就不会影响你家其他电器的正常使用了
追问热水器要求32安的,可是总闸只有32安我想单独拉条过去给电热水器用,不知道会不会影响其他的
难道要总闸也换掉吗
还有个问题就是如果拉线需要多少平方的线足够用
追答不用,换总闸,你再买个C40的空开,从电表直接接线到空开,再由这个单独的空开供热水器
这个就不会影响到你原来那个C32空开下的所有负荷了
追问你的意思是说需要在电表拉过去吗,我热水器已经有配带一个32安的空气开关了
就设在电热水器旁边
我的意思是想从总闸接线而不是从电表,我认为这样双保险
呵呵,这只是我的认为 不知道有没有问题
很高兴有你的解答,不过能再详细点就好了
追答关键你的总闸容量太小,如果不换总闸,肯定得从电表单独接
这个单独接热水器短时间用4平的线就够,我建议你用6平的线
追问电表拉线接到我热水器配带过来的32安空开吗
追答嗯,这个不用双保险,空开的稳定性相当好的
追问热水器配带过来的空开好小一个,上面标着32安,我看着有点担心
6500功率需要多少平方的线才足够用,今天试用了一会感觉水温提不起来怀疑线路太小店里不足的原因
电力不足
追答我刚算了一下,32安的空开带你热水器够了,你热水器的最大额定电流还不到30安,如果配的空开容量太大,可能会反应慢或者跳不了,用这个32安的就可以
我建议你用6平方毫米的铜线
4平方的也可以带,但是时间长了可能会发热
追问你真专业,你的意思是说直接在总闸32安空开接线吗?会不会影响家其他电器?
追答你家的总闸是多少安?
追问功率虽然6500功率但我们最多开到50度,只有晚上使用几十分钟
图片那个总闸就32安
追答我不是建议你在总闸拉线过来接这个32安的空开,可能会导致你家其他的电器使用不稳定,我建议你从电表直接接线到热水器前的32安空开
追问2.5平方的线不能用吗
追答你的意思是你家的总闸是32安,给热水器配的也是32安吗?
追问卖电热水器的的客服说2.5平方的线够用
追答2.5平方的线太小,不够用的
你最少要用四平方的线
追问从总闸拉到热水器有50米左右,又要烧钱了
我以为单独给热水器用就不用那么大的线够用呢
对了,我家电表只标20安
追答那你这一路线就算从总闸接也需要单独走线啊,一样的
追问师傅,按照6500瓦你是如何算出来的
追答一个2000w的电磁炉都有9安电流,你这个热水器是29安,肯定得单独接线
追问每个人洗澡也就那10左右分钟,
追答功率除以电压6500/220
追问谢谢
那线是如何算出来的
很感谢你 我又长知识了
追答2.5平方铜线最大载流量为20A,但考虑到使用的环境温度及散热等情况,最大安全载流量为18A,所有最大安全负载为3500W。
简单经验,每平方毫米不到5安
追问4平方最大载流量是多少安
追答这个载流量电流通过的时间有关系的,一般按经验也就20多安
追问师傅,按照我接4平方铜线 热水器需要接零线吗
追答肯定需要的,你需要买两条,一红一黄,红接火,黄接零
如果你用4平方的线,尽量用多股绞线,多股缠绕线比单根一般承载的电线要大些
如果你家电表不够用可能还得换个电表,呵呵
这个热水器好费电,顶得上两个空调了
追问恩
开45度也就4500瓦
电表的20怎么计算的,它用的空气开关是32安
你好
这个电表能装4平方线吗
?
我接了其他空气开关老是跳,热水器旁边这个都不会跳怎么说漏电