09 变频器故障信号 主板在正常状态10 秒后,输入口X11 出现变频器故障信号,报故障
自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的 3/5
自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速
开关位置 100mm
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm
停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm
停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动作