台达变频器ms300停电后再上电显示stop,按run才能启动,如何断电后再上电正
台达变频器ms300停电后再上电显示stop,按run才能启动,如何断电后再上电正常启动?
举报该问题
推荐答案 2019-01-20
分两步,第一步接线MI1与DCM短接,第二步参数设定:00一21设定1 外部
端子
操作,00一32设定1 数位操作STOP键有效,02一00设定2 M|1运转/停止,M|2反转/正转,02一35设定1 重置后/断电运转命令存在变频器执行运转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXTIC0TT6222hIT6IXS.html
其他回答
第1个回答 2016-11-22
台达VFD变频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。
各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;
可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。
具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点。
相似回答
台达变频器停电后再上电显示stop,按run才能启动,如何断电后再上电
正常...
答:
台达变频器停电后再上电显示stop,按run才能启动,断电后再上电
正常启接线及参数设置:1、接线图 说明:K1闭合后断开(K2点动),M2得电,变频器自动复位能够复位的轻故障,重故障无法复位。K2闭合,M5得电变频器按照设定加减频率及加减时间进行频率增加或减少;K2断开,M5失电变频器自动运行停止。2、需要...
台达变频器ms300
恢复出厂设置
答:
1、首先确保变频器ms300已经关闭,并且电源已经切断。在变频器的控制面板上,同时按住MODE和ENTER键
。2、其次接通电源,等待变频器的控制面板上显示FAC,松开MODE和ENTER键。3、然后按下ENTER键进入恢复出厂设置模式,控制面板上将显示rst字样。4、再次按下ENTER键,控制面板上将显示End,这表示变频器已经完成...