10千伏高压线跨越房屋,杆塔增加多少高度才达到了国家规定的安全距离

因建设高速公路,原10千伏的高压线进行了迁移,可现在却经过了我家屋顶。高压线离屋顶不足半米。根据《湖南省电力设施保护和供用电秩序维护条例》第十二条的规定:“新建220千伏及以下架空电力线路一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时,电力建设单位应当采取增加杆塔高度等措施,保证被跨越房屋的安全。达到国家规定安全距离的,不实施拆迁和补偿;无法达到国家规定安全距离的,由电力建设单位依法实施拆迁并给予补偿。”现请问两个问题:
1、条例中所指的“国家规定安全距离”具体有什么规定?增加杆塔高度
就能达到国家规定的安全距离吗?不知道哪个文件对这个“国家规定安全距离”作了具体的规定?
2、我这种情况可以申请拆迁吗?向电力局还是高速公路公司呢?

架空电力线一般不允许跨越民房,法律没有规定高压线跨房高度。

在水平放上,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1—10千伏5米 、35—110千伏10米 、154—330千伏15米 、500千伏20米  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-27
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米

本人是搞煤矿供配电设计的,
我们10kV架空线路设计需要跨越建筑物的一般留出5m-10m距离。

另外高压电路都存在很强的磁场。如果申请拆迁应该是向当地的电力部门提出申请。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-27
我来打酱油的