50千瓦电压380的变频电机,如何选择电表、导线、断路器、电流互感器?

如题所述

功率50kw的额定电流I=50/1.732/0.38/0.8=94A
用电流互感器的电表没有选择,肯定是5A电表。
断路器要留裕度,选择150-200A的
电流互感器选择5/100或5/150
导线
如果是近距离(几十米以内),铜线25平方毫米,铝线35平方毫米。
如果是远距离(几百米以内),铜线35平方毫米,铝线50平方毫米。
在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-26
电表选择 1.5(6)A的 导线选择跟距离和敷设方式有关系 一般距离不长的话选择3*25+1*16 的 断路器选125A 互感器选择125:5A的