1、如果是Dyn11接线的变压器,高压侧一相断电(比如是B相)。那么低压表现出来的是:断电的那相(B相)和没有形成回路的那相(C相)(你自己画一下图,就清楚了),只有一半不到的电压。这是由于没有断电,且形成有回路的那相(A相)的磁力线仍然会流过另外两相的铁心柱,而感应出来的电压。不断电且有回路的那相(A相)电压仍然正常。由于低压是星接,你可以测量到相电压。
2、如果是YNd11接线。你在低压只能测量到线电压。比如是B相断电。在低压,你会发现牵扯到断相(B相)的那两个线电压都不正常,可能比一半多一点的电压值。如ab相和bc相。而另外ac相的线电压仍然是正常的。其原理与上面的一样
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考