22问答网
所有问题
空调风管要不要设置防晃支架?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-14
一般是不用安装“防晃支架”的,只需要使用普通的金属支架即可。
空调室内机连接的回风管和送风管在跟机组连接的时候,连接部位会使用帆布连接,这样儿机组在启动的时候所能产生的振动会被大部分阻隔掉,从而风管本身不会产生大幅度的晃动。
如果整个送回风系统没有设计使用合理的
静压箱
的话,就有必要考虑采用带有防晃功能的支架或吊架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXTXXSfh66TSII0CXXS.html
相似回答
风管
超过20米
防晃支架
答:
题主是否想询问“
风管
超过20米
需要设置防晃支架
吗”
?需要
。当水平悬吊的主、干风管长度超过20米时,应设置防晃支架。不然安全系数不达标,无法通过安全标准。
风管
固定
支架
安装规范。三通及弯头处是否安装固定支架
答:
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)
6.3.1.3、悬吊的水平主、干风管长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点
。6.3.1.7、边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。
大家正在搜
相关问题
空调机房静压箱需不需要安装防晃支架?
通风空调末端风管固定支架如何规范?
通风空调末端风管固定支架规范无具体要求,如何规范施工。
通风与空调施工风管系统支吊架安装规定有哪些
通风与空调施工风管系统支吊架安装规定有哪
什么是防晃支架
通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定有哪些?