ta互感器两相不完全星型接线极性为什么不能接反
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-22
正确接线,中线电流等于A相电流加上C相电流等于B相电流。如果两相互感器极性接反,则中线电流等于其两相电流之差,其值等于根号三倍的B相电流。
另外对于电能计量回路,一相接反将不能正确计量。