我的这个厂房是一层1万平,局部有二层。都不限制有点叫不准,不知道类别分的对不对。请问,我这个按戊类对吗?
追答你这么说...实话说我也不能完全确定,咸菜工房实在是少见。
咸菜在我印象里就是盐+蔬菜进行腌制,生产材料应该不涉及甲、乙类物质,但是腌咸菜的过程中会产生少量硫化氢(甲类)气体。关于此点,按规范3.1.2及条文说明的解释,只要硫化氢和厂房容积的比值未到达1L/m3、且硫化氢总量未达到25m3的时候,可不考虑甲类危险性类别。
至于蔬菜是“常温下难燃烧(丁类)”,还是“常温下不燃烧(戊类)”,我个人倾向是丁类。
即便如此,多层丁、戊类厂房,耐火等级一、二级,在防火分区和消防疏散上的要求是一样的,你也不必担心丁类会提高消防要求。
至于你说的厂房单层建筑面积过大,都不限制有点叫不准,完全不必担心。规范中说的很清楚:
“丁、戊类如为一、二级耐火等级建筑物,在人员不很集中的情况下,疏散速度按60m/min确定在5min内可走300m。一般厂房在布置出入口时,疏散距离不大可能超过300m。因此,对一、二级耐火等级的丁、戊类厂房的安全疏散距离未作规定。”