戊类厂房走廊100米,疏散有要求吗

厂房为戊类(生产咸菜),局部二层,走廊最长部分为100m,看防火规范疏散没有要求。
求大神指点~

你的概念似乎不太对,厂房的安全疏散和公共建筑不同。

公共建筑有走廊的概念,疏散距离是计算走廊上的安全出口到房门的距离。
厂房疏散没有走廊的概念,是计算厂房内任意一点到安全出口的距离,具体见建筑设计防火规范GB50016-2006第 3.7.4条要求。

当然,对于你所说的,多层戊类厂房,耐火等级一、二级,按规范要求是疏散距离不限,也就是对疏散距离没有要求。(第 3.7.4条)

同时, 多层戊类厂房,耐火等级一、二级,对防火分区面积是也没有限制的。如果每层建筑面积大于400平米,则必须有两个疏散楼梯间,可以是开敞楼梯间,但两个楼梯的最近边缘距离不得小于5米。(第 3.7.1条、第 3.7.2.4条)

简单总结一下:
你这个厂房,如果每层建筑面积大于400平米,在走廊上做两个开敞楼梯间,间距大于5米即可,没有其他任何要求。如果每层建筑面积未超过400平米,做一个开敞楼梯间即可,没有其他任何要求。追问

我的这个厂房是一层1万平,局部有二层。都不限制有点叫不准,不知道类别分的对不对。请问,我这个按戊类对吗?

追答

你这么说...实话说我也不能完全确定,咸菜工房实在是少见。

咸菜在我印象里就是盐+蔬菜进行腌制,生产材料应该不涉及甲、乙类物质,但是腌咸菜的过程中会产生少量硫化氢(甲类)气体。关于此点,按规范3.1.2及条文说明的解释,只要硫化氢和厂房容积的比值未到达1L/m3、且硫化氢总量未达到25m3的时候,可不考虑甲类危险性类别。
至于蔬菜是“常温下难燃烧(丁类)”,还是“常温下不燃烧(戊类)”,我个人倾向是丁类。

即便如此,多层丁、戊类厂房,耐火等级一、二级,在防火分区和消防疏散上的要求是一样的,你也不必担心丁类会提高消防要求。

至于你说的厂房单层建筑面积过大,都不限制有点叫不准,完全不必担心。规范中说的很清楚:
“丁、戊类如为一、二级耐火等级建筑物,在人员不很集中的情况下,疏散速度按60m/min确定在5min内可走300m。一般厂房在布置出入口时,疏散距离不大可能超过300m。因此,对一、二级耐火等级的丁、戊类厂房的安全疏散距离未作规定。”

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考