PW:某配电箱的额定功率(Pe)为8kw,需要系数(Kx)为0.9,功率因数(cosO)为0.8,

PW:某配电箱的额定功率(Pe)为8kw,需要系数(Kx)为0.9,功率因数(cosO)为0.8,请问该配电箱的计算电流(Ijs)为多少安培(A)? 【提示:计算功率(Pjs)=Pe×Kx,计算电流(Ijs)=Pjs×1.52÷cosO,答案共6个字符】

Pjs=Pe×Kx=8*0.9=7.2

Ijs=Pjs×1.52÷cosO=13.68A

U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。

Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。

物理公式

功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。

电功率计算公式:P=W/t =UI;

在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R

在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)

以上内容参考:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-22
“13.68A”就是正确的PW,不过注意A要大写输入~
我已经试过了,可以打开~本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-20
可能要乘以功率因素
Pjs=Pe×Kx=8*0.9*0.8=5.76
Ijs=Pjs×1.52÷cosO=10.944A
第3个回答  2014-04-10
Pjs=Pe×Kx=8*0.9=7.2
Ijs=Pjs×1.52÷cosO=13.68A追问

我试了不对

追答

按公式计算怎么会不对?

追问

不知道╭(╯ε╰)╮

追答

13.68A不是6个字符?
精确点是:13.6740A

追问

试了,显示错误

第4个回答  2014-04-11
我就直接回答需要电容量5kvar追问

答案说的六位数