22问答网
所有问题
简支梁中部有斜向的细微缝在跨中梁上部也有横向裂缝,请问裂缝产生原因,并如何解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-07-14
配筋率ρ 过大的梁一般称之为“超筋梁”,试验表明,由于这种梁内钢筋配置过多,抗拉能力过强,当荷载加到一定程度后,在钢筋拉应力尚未达到屈服之前,受压区混凝土压碎,致使构件破坏。由于超筋梁在破坏前钢筋尚未屈服而仍处于弹性工作阶段,其延伸较小,因而梁的裂缝较细,挠度较小,破坏没有预兆.
可以加大截面补强。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXXSSTThS.html
其他回答
第1个回答 2010-07-15
拆底部排架过早,混凝土强度未能有效抵抗弯矩产生的应力裂缝,很明显的,用碳纤维布加固包裹即可,该产品=在这根简支梁中部弯矩最大部位包了一层钢板,价格又很便宜
相似回答
桥
梁裂缝
的形成
原因
?
答:
1.荷载性裂缝的形成原因1.1
在设计时,计算模型不合理,结构受力假设与实际受力不符,荷载少算或漏算,内力与配筋计算错,结构安全系数不够
。造成结构设计断面不足,钢筋设置偏少或布置错,结构刚度不足。在施工中,结构本身存在设计缺陷,不能抵抗应力而开裂。1.2 设计对施工考虑不全,大体积结构构...
桥
梁裂缝
处理及加固技术应用?
答:
改变结构体系加固常用的方法:(1)在简支梁下增设支架或桥墩
;(2)把简支梁和简支梁加以连接,即简支梁结构改变为连续梁结构;(3)在梁下增设钢桁架等加劲或叠合梁;(4)在拱桥上增设钢梁等。8体外预应力加固法主要用于梁式桥(包括简支梁、悬臂梁、连续体系梁桥等)正常使用极限状态超限的结构,通过对旧桥施加体外预应力,能够...