消防上是否要求由变频器控制的消火栓泵和喷淋泵控制柜也必须带工频控制?

如题所述

1、行业规范明确不能设计由变频控制消防泵,依据如下:

JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

2、国标规范明确要求消防泵工频运行,依据如下:

GB 50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》

 

且还有一系列机械应急启动(强条11.0.12),不能自动停泵(强条11.0.2)等要求,你的设计要更改。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-12
消防泵一般用变频器的比较少点呢, 一般都是直接工频启动的,
假如考虑到电网冲击大,变压器受不了的话,一般也都是用软启动器性价比会高一点