甲类防爆车间可以使用梯式电缆桥架吗(梯式桥架下部裸漏)?

单位有一个使用酒精的甲类防爆车间,车间内所有电线均已穿管,所有电气设备均为防爆设备,现在有人提出,既然电线都已经穿管,那为什么你使用的梯式桥架(上边为数根电缆线,且桥架为梯式桥架,故下部裸漏)呢?那电缆线不是裸漏了吗?但当初设计院设计的时候,认为既然电缆线无接头的地方,故可以使用的,所以有些搞不清楚到底可以用吗?

在有爆炸性危险气体存在的地方,所有的接线必须是在防爆接线盒中接线,不允许有裸露的线头(包绝缘胶布不行);电缆如果有被刺破,划穿的危险,就要穿钢管或挠性管,如果没有这些危险,电缆裸露无妨,但接头不能露外面。不明白请私信。