西门子变频器g120故障报警f7011

如题所述

F07011 驱动:电机超温
信息类别: 电机过载 (8)
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: KTY:
电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604) 之后延迟段(p0606) 届满。执行 p0610 中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时(R > 2120 Ohm),会撤销报警。
PTC 或者双金属常闭触点:
超过了 1650 欧姆的动作阈值,或者常闭触点打开,而且延迟时间(p0606) 已届满。执行 p0610 中设置的反应。
可能的原因:
- 电机超载。
- 电机环境温度过高。
- 断线或者传感器未连上。
故障值(r0949,十进制):200:
电机温度模型 1 (I2t)报告过热(p0612.0 = 1, p0611 > 0,达到 p0615)。
参见: p0604, p0605, p0606, p0612, p0625, p0626, p0627, p0628
处理: - 减小电机负载。
- 检查环境温度和电机通风。
- 检查 PTC 或双金属常闭触点的布线和连接。
参见: p0604, p0605, p0606, p0612, p0625, p0626, p0627, p0628