强弱电桥架平行敷设的间距是多少

能不能说一下是出自那个规范,间距是多少。注意:是强弱电桥架敷设间距

综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。

电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:

1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。

2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。

3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。

4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

6、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。

7、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
电缆桥架安装规范里边有
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M
不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。
PS 纯手工的快给分本回答被提问者采纳