求助,三相互感器电表不走字

如题所述

    视现场不走原因分析;

    机械电能表转盘在转动,电子表脉冲灯有闪光,读数不走字,积算器故障,

    2.有负荷机械电能表转盘不转动,电子表脉冲灯无闪光,可能失压或电压线圈烧毁开路或电压采样板故障,

    3.二元件其一反极性,

    4.三元件极性一正一负一失压,

    5.根本就没用电。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17
很容易解决。和走字正常的表串联,如果都走字,说明表没问题。如果表不走字,说明这块表是坏了。不走字的原因还有可能是你们的负载根本没接入,自然表不走字。