400轴流风机安装上180mm长10米烟道后怎么排不出去风

如题所述

    我给你分析一下:400轴流风机转速如果是2800r/min,风量11000m3/h,压力320Pa,功率1.5kw;风机转速如果是1450r/min,风量5300m3/h,压力167Pa,功率0.55kw,风机转速如果是960r/min,风量、压力会更低,在这里我们不讨论。

    根据已知管道直径180mm,长10m,以风机1450r/min相关参数为例,计算管道内风速为87.8m/s,管道的沿程摩擦阻力为10m×201Pa=2010Pa(不考虑联接管道的弯头产生的局部阻力)。

    通过上述参数计算轴流风机运行时,管道末端排出的风量为1527.36m3/h,所以就会感觉管道排不出风去。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-10
方向装反了吧,要不就是线接反了