交流电机保护线路的接法?

我有一台三相电机的设备,由于没有保护装置经常烧坏电机。
在正泰电器的市场部门咨询,其销售人员推荐购买了:
1、JD-5电动机综合保护器一个
2、CJX2-25交流接触器一个
但是,我不知道怎么连接,请问哪位能够帮助我

朋友,简单说就是在电动机原来接线图中,把一次接线的A、B、C三相(交流接触器主触点出线侧)分别穿过电动机综合保护器的三个电流互感器孔,将电动机综合保护器的常闭触点接入电动机二次控制回路中(交流接触器线圈进线端),将电动机综合保护器的线圈和交流接触器线圈并接即可。当电动机由于某种原因造成故障,电流增加到综合保护器动作值时,电动机综合保护器动作,将电动机交流接触器断开电源,使电动机停止运行,从而保护电动机。注意电动机综合保护器动作值的整定,要躲过电动机的启动电流值。 

型号:JD-5  5-80A      JD-5B   5-80A      JD-6   30-150A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-17

图中JD-5电动机综合保护器下部有四个接线端子其中1,2号端子为保护器的工作电源接线,3,4号端子与接触器串连在控制回路中,具体接法见图。保护器固定在交流接触器下方,且三相负载线分别同向穿过保护器三个导管孔,若不接上电动机保护器作断相处理,拒绝接触器合闸。

第2个回答  2010-06-17
浪费钱了,安个保险丝就行了,电机烧就是因为电流大才烧的。安个保险丝电流大不就自动熔断了。
第3个回答  2015-11-09
把一次接线的A、B、C三相(交流接触器主触点出线侧)分别穿过电动机综合保护器的三个电流互感器孔,将电动机综合保护器的常闭触点接入电动机二次控制回路中(交流接触器线圈进线端),将电动机综合保护器的线圈和交流接触器线圈并接即可。

当电动机由于某种原因造成故障,电流增加到综合保护器动作值时,电动机综合保护器动作,将电动机交流接触器断开电源,使电动机停止运行,从而保护电动机。注意电动机综合保护器动作值的整定,要躲过电动机的启动电流值。
第4个回答  2010-06-17
找一张正反转电机接线图,照图买元件。