商业消防中控室要有多大地方,消防控制台距离墙要有多大间隔距离,消防中控室过道要有多大地方

这个你要看报警主机的大小,有的是成组布置的,有的是单台布置的,具体要求在《自动报警系统验收规范》里有要求,报警主机操作面一般要求1.2m的位置不能有影响人的才操作,背后一般有1m的维修距离
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-24
中控室要有对外开放的安全出口,控制器与墙留出一个维修距离。
第2个回答  2010-06-29
中控室要有对外开放的安全出口,控制器与墙留有一米间距维修