22问答网
所有问题
现在的变频空压机,如果变频器坏了,能不用变频器直接运转吗?
如果能,那这样对机器好吗?
举报该问题
推荐答案 2009-10-29
如果是经过改造后加的变频器,那么,再把变频器去掉直接给市电接电机,完全没有问题;
如果购买的就是带变频器的,那么要看情况。一般来说都是可以的。因为空压机本身有卸荷装置,在负载轻时自动卸荷,就算电机一直运转也没问题。
对机器影响不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Cf00XT6SX.html
其他回答
第1个回答 2009-10-29
不能直接运转,因为压力感应器直接控制变频器的频率,如果取消变频器空压机器一直运转会造成压力过高,导致安全阀直接卸载,声音很大,当你听到这种声音的时候保证你不敢开机继续使用.
第2个回答 2009-10-29
完全可以,用皮带轮配合转速及压力。试试可以的
相似回答
空压机
永磁变频电机
可以不
通过
变频器直接
启动?
答:
不可以
。因为平稳启动要找到永磁电机的初始位置角。
空压机用变频器
改造时还需要星三角启动
的吗?
答:
原理上讲有变频就不需要星三角了,但是设计时要考虑
如果变频器
故障时系统的运行,所以一般情况下变频改造时也保留星三角,第一防止变频器故障时应急运行,第二防止用气负载变化(用气量增大),此时需要
空压机
全速运行,此时
可以直接
用星三角运行,而
不用变频
运行了 ...