首先要确定是
三相电机还是单相电机。我想应该是三相电机,功率1500W,电压380V,额定电流应该是2.3A左右。电流不大。2.5mm2截面的导线就可以,选3X4mm2的导线,绰绰有余。断路器用最小的一种就可以,用交流接触器配6A的小型
空开就可以。
追问380v,3.42A,接1.5m㎡导线,4A断路器,可以吗
风机一直开着,我摸了一下有点发烫,是不是4A有点小了!
追答1.5m㎡的导线有点小了。用6A的空开比较合理。发烫有时也是导线太细,与空开的连接的接触截面太小而发热引起的。检查一下,重新接一下,拧紧一点。
追问好的,谢谢了!
本回答被提问者采纳