配电室大小确定
我厂准备安装一台1000KVA/10的变压器一台,同时预留一台相同的变压器安装位置,请问高压室、低压室及变压器室需要多大较为合适?
举报该问题
推荐答案 2009-11-12
高压是怎么入户的?应该么有高压室呀。
低压室就是低压配电间的。
长度要根据低压配电柜的长度以及在2边各预留足够的宽度,柜后至少预留0.6m的间距,便于施工、散热。
柜前操作面也要预留。
还要考虑将来的低压配电柜的预留空间以及通道等。
这些在工厂配电里面都有介绍的。
变压器室通常高于地面0.6米以上,下部空间至少有一米的深度,填充300毫米厚的石子,地面根据变压器的重量预留2道混凝土梁,表面覆盖钢板。变压器四周至少预留1米的作业空间。
书籍上都有介绍的。
仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Cf2fX20XI.html
相似回答
配电室大小确定
答:
首先确定配电室所放置的设备都有哪些,然后根据规范中要求的最小距离确定配电室的最小尺寸
,其次考虑个体要求来确定一个不小于最小尺寸的配电室
请问
配电房的
面积
大小
规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定
。
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配...