简单说明学校教学楼和学生宿舍的防雷装置如何设置?

如题所述

简单说明学校教学楼和学生宿舍的防雷装置如何设置如下:

中小学生的生命安全和健康成长是国家教育的重要环节,关系着教育事业长远发展和社会的稳定和谐。国家教育部、各地教育局每年就校内安全隐患排查治理的通知多次发布

其中关于教学楼和宿舍楼是否安装防雷设施以及设施是否符合国家规范要求是一大重要命题。

校园防雷设计要本着“整体防护、技术先进、经济合理、安全可靠、维护方面”的设计原则,按照GB50057-94(2000版)第2.0.4条相关规定,中小学校教学建筑物多数被确定为第三类防雷建筑物,少数为第二类防雷建筑物。

(1)避雷针部分

各楼顶应沿屋檐设置一圈避雷带,距离外墙边缘30-50cm处安装,避雷带距离的支撑高度为20cm,每隔1m布置1个支撑架,拐角处支撑架之间的距离为0.5m,有必要时在避雷带拐角处竖立一根0.5m高的避雷短针做保护.

避雷短针与就近避雷带作等电位连接,注意连接方式要采用焊接,焊接处需平滑,不出现点焊、虚焊现象,并且焊接处要做防锈处理。

(2)引下线部分

在教学楼、实验楼、公寓楼、食堂、锅炉房等楼的四个屋角分别布置一根引下线,引下线的间隔按照建筑防雷类别标准布置。

值得注意的是,引下线布置不要设在出入口处,引下线在+1.8m处安装一副断接卡,在-0.3m—+1.7m处套PVC管做机械保护。

(3)接地体部分

建筑物接地阻值越小,越利于雷电流的泄放,雷击时所造成的损坏程度也越低,在一些特殊的地形,还需要综合考虑周围土质、土层结构、地下是否有金属设施或管道、地上是否有人行通道区域等因素来确定。

若引人工接地,则由水平接地体与垂直接地体组成,水平接地体采用40*4热镀锌扁钢,垂直接地体50*50*5mm,接地体每隔5m安装一根,连接处采用双面焊接,焊接面积不小于10mm。

注:校园内旗杆也应做好接地布置。

(4)等电位连接部分

教学楼、公寓楼、食堂及宿舍、锅炉房楼顶的金属设施、管道、放散管、大尺寸金属物就近与避雷设施作等电位连接。连接方式是焊接,焊接处需平滑,不出现点焊、虚焊现象。

单面焊接长度为圆钢直径的12倍,双面焊接长度为圆钢直径的6倍,焊接处需做防锈处理。