开关关闭灯还亮是咋回事?

我朋友家的吸顶灯开关关了后灯还是闪(天黑后才能看出来,不是连续闪),灯泡的没事但所有带镇流器的灯具都闪。
他家的电气箱内都是模数化开关,总开关是空开,照明开关是1P的空开,其它的都是2P的漏开了。
各房间的照明开关都是单联墙壁开关,暗盒材质是塑料的。暗盒内就一进一出两根线。
平时这种情况都是开关控制零线,灯或线路中有接地的才会出现这情况的。现在虽然线路确实存在接地的情况(还没查出具体是哪根接地),但开关控制的都是火线(已经确认)!开关箱里除了照明开关外其它的分开关都是漏电开关(漏电开关查过了都正常),开关断开火线后从哪过去的电?如果从插座搭接过去的,漏电开关为啥不跳(灯线接地)?如果是照明线的火线对地,也不可能放着阻值小的墙不走反而去走大阻值的灯去,即便非要走灯,也不该是有间隔的闪吧?还有楼上是他家阁楼,阁楼和他家的电都是走的一个开关箱,电器照明全关电表照走(开关箱内的开关关了表就不走了),所以可以排除是邻居家的电串到灯上去的。
有哪位高手给说下这到底是咋弄的,顺便给个不需要破墙就能解决的办法,谢谢。
用兆欧表测过接地线接地良好,室内线除照明线和接地线外其它的线都不接地。
除非将总开关断开不闪外,其它分开关断开后照闪。
我将他家的线路改成零地混用后还是闪,将零线和地线都与楼上的避雷线连接后也没用。

关了灯灯还亮的原因:

1、开关控制了零线,火线直接进灯具。

2、开关带指示灯或者用了电子开关。

3、双控开关接线方式错误。

双控开关有很多种接线方式,如果电工采用了不同的接线方法,关灯后就容易产生微光。

4、零线带电。

如果解决了以上问题,灯具晚上关灯后依然会亮,就要考虑是零线带电。理论上只要开关断开火线,灯具的零线上面就不会有电压,也就无法形成感应电流。实际生活中,零线带电是很普遍的。如零线接地不好,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。

扩展资料:

卧室灯安装注意事项:

1、吊灯不宜缀有锋利物

床头上方最好不要采用大型吊灯,尤其是底部缀有尖物的吊灯。因为,这样看起来灯具就像是压着床,从而发生心理上的不适感。可以在床头两侧的床头柜上安放台灯,或许在床头两侧墙壁安放壁灯。

2、灯光冷暖变化有深意

除了形状和类别,床头灯的色彩也很重要,床头灯一定要注意颜色搭配。床头灯切记不宜过多使用白色、粉色。

参考资料:百度百科-吸顶灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-05

1、开关零火线颠倒是会产生发出微亮,灯头双线都接到火线有时也会产生发出微亮,开关,灯头,脏或下雨天发霉,接线盒开关零火靠的太近都会产生感应电流也会导致会产生发出微亮。

2、日光灯,节能灯经常出现这个问题!因为有的开关串了二极管用于夜间指示有微弱的电流,所以就会发光。但据你所描述不是这种情况。你查一下会不会是和别的开关火线,零线,地线串了线。地线带电也会亮!若是地线带电那是很危险的。因为家电外皮是有保护接地的。

扩展资料:

按钮开关是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。

按钮开关的结构种类很多,可分为普通揿钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等,有单钮、双钮、i钮及不同组合形式。一般是采用积水式结构,由按钮帽、复位弹簧、静触头、动触头和外壳等组成,通常做成复合式,有一对常闭触头和常开触头,有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。还有一种自持式按钮,按下后即可自动保持闭合位置,断电后才能打开。

在按钮未按下时,动触头与上面的静触头是接通的,这对触头称为常闭触头。此时,动触头与下面的静触头是断开的,这对触头称为常开触头:按下按钮,常闭触头断开,常开触头闭合;松开按钮,在复位弹簧的作用下恢复原来的工作状态。

参考资料来源:百度百科:按钮开关.

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-22
看来你还懂一点电学,我就愿意和你这样的人交流、探讨。你应该换个思路,不要光想火线接地的问题,恰恰是零线接地的问题,应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接灯泡那根线是零电压,零电压是不能激发灯管闪的。那么造成灯闪就是连接灯泡的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成闪。检查与解决:
1.先关总开看看闪不闪;
2.检查你家箱内总开是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘 掉看看闪不闪;(室内与外界线路全断开,若闪那你家灯就神了)
3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大;
4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压;
5.看看还闪不闪?不闪就给我加点分......本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-02-14
我的灯也是关掉后有点闪要晚上才看的出来,白天不行,用电笔测还是能感应到电,但是摸摸是没事的。请问这个是不是也是控制零线导致的问题,和你一样吗
第4个回答  2009-10-17
应是接开关的两根线之间绝缘不好或走线距离较长。可把开关换成双控开关,接灯线关闭后接到零线。或给该灯并联一个很小的白炽灯泡