1、卷材在大面积铺贴前,排气槽屋面拐角、天沟、落水口、屋脊等易渗漏薄弱环节应加铺一道附加层。

2、防水卷材铺贴方向,卷材应平行于屋脊方向从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。

3、卷材从流水坡度的下坡开始,接卷材规格弹出基准线铺贴。并使卷材的长向与流水坡向垂直,注意卷材的配置应减少阴阳角处的接头。

4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉的过紧。且不得有皱折、空鼓等现象。

5、阴角处上翻250㎜,卷材收头采用金属压条钉压,最大钉距不应小于900㎜,然后用密封材料将接缝和压条顶缝嵌填密实。

6、管道四周防水层收头处,应采用金属箍筋箍紧。并用密封材料嵌填密实。



扩展资料

铺贴防水卷材的基层面(找平层)必须打扫干净,并洒水保证基层温润。屋面防水找平层应符合GB 50345-2012《屋面工程技术规范》规定,地下防水找平层应符合GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规范》规定。

用含水泥重10%-15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆粘结剂,搅拌必须均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节进行密封处理和附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。

密封材料采用聚醚型聚氨酯,如选用其它密封材料,应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。转角处均应加铺附加层;阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。

防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘结质量。铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材,边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘结密实。

铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅度。

参考资料来源:百度百科-防水卷材

参考资料来源:百度百科-防水施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
卷材防水施工工序.:
1、防水层施工前,应将油毡上滑石粉或云母粉刷干净,以增加油毡与沥青胶的粘结能力,并随时做好防火安全工作。
2、卷材铺贴的一般要求:
①卷材防水层施工应在屋面其他工程全部完工后进行。
②铺贴多跨和有高低跨的房屋时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。
③在一个单跨房屋铺贴时,先铺贴排水比较集中的部位,按标高由低到高铺贴,坡与立面的卷材应由下向上铺贴,使卷材按流水方向搭接。
④铺贴方向一般视屋面坡度而定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向铺贴;坡度在3%~15%时,卷材可根据当地情况决定平行或垂直于屋脊方向铺贴,以免卷材溜滑。
⑤卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接不小于70mm;短边搭接,平屋面不应小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻两幅卷材短边接缝应错开不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度 。
⑥平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直屋脊的搭接缝应顺主导风向搭接
⑦上下两层卷材不得相互垂直铺贴。
⑧坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,如必须短边搭接时,搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
第2个回答  2009-10-18
1、清理基层(包括做卷材保护层)
2、涂刷底子油
3、特殊部位增强处理
4、铺贴防水材
5、搭接边缝密封
6、铺贴第二层卷材
7、验收本回答被提问者采纳