变压器绕组检修的的质检标准是什么?

如题所述

变压器是根据电磁感应原理制成的,绕组是构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝,因此,绕组也称变压器的电路。对变压器绕组进行检修时,应该由专人进行,穿着专用的检修工作服和绝缘靴,并带清洁的手套,寒冷天气还应佩戴口罩。照明应采用低压行灯。进行变压器绕组的检修,所使用的工器具应由专人保管并编号登记,防止遗留在邮箱内或器绝缘状态可分为:检修工艺,检查变压器绕组各相之间的隔板和围屏(宜解开一相)有无破损、变色、变形、放电痕迹,如发现异常应立即打开其它两相围屏进行检查。质量标准,围屏清洁无破损,绑扎紧固完整,分解引线出口处封闭良好,围屏无变形、发热和树枝状放电痕迹。围屏的起头应该放在绕组的垫块上,接头处一定要错开搭接,并防止油道堵塞。检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹,若长垫块在中部高场强区时,应尽可能割短相间距离最小处的辐向垫块2~4个。相间隔板完整并固定牢固。检修工艺,检查绕组表面是否清洁,匝绝缘有无破损。质量标准绕组应清洁,表面无油垢,无变形整个绕组无倾斜、唯一、导线辐向无明显弹出现象。质量标准绝缘状态可分为:

一级绝缘:绝缘有弹性,用手指按压后无残留变形,属良好状态。

二级绝缘:绝缘仍有弹性,右手指按压时无裂纹、脆化,属合格状态。

三级绝缘:绝缘脆化,呈深褐色,用手指按压时有少量裂纹和变形,属勉强可用状态。

四级绝缘:绝缘已严重脆化,成黑褐色,用手指按压时及酥脆、变形、脱落,甚至可见裸露导线,属不合格状态。身上,进入变压器检修绕组之前,需考虑通风,防止工作人员窒息。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-19

1围屏清洁无破损,绑扎紧固完整,分接引线出口处封闭良好,围屏无变形、发热和树枝状放电痕迹。2围屏的起头应放在绕组的垫块上,接头处一定要错开搭接,并防止油道堵塞。3检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹,若长垫块在中部高场强区时,应尽可能割短相间距离最小处的辐向垫块2~4个。4相间隔板完整并固定牢固。5绕组应清洁,表面无油垢,无变形。6整个绕组无倾斜、位移,导线辐向无明显弹出现象。7各部垫块应排列整齐,辐向间距相等,轴向成一垂直线,支撑牢固有适当压紧力,垫块外露出绕组的长度至少应超过绕组导线的厚度。8油道保持畅通,无油垢及其它杂物积存。9外观整齐清洁,绝缘及导线无破损。10特别注意导线的统包绝缘,不可将油道堵塞,以防局部发热、老化。

第2个回答  2018-01-19

1.吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在晴天进行;器身暴露在空气中的时间作如下规定:空气相对湿度不大于65%时不超过16h;空气相对湿度不大于75%时不超过12h;器身暴露时间从变压器放油时起计算直至开始抽真空为止。2. 为防止器身凝露,器身温度应不低于周围环境温度,否则应用真空滤油机循环加热油,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。3. 检查器身时应由专人进行,着装符合规定。照明应采用安全电压。不许将梯子靠在线圈或引线上,作业人员不得踩踏线圈和引线。4. 器身检查使用工具应由专人保管并编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;在箱内作业需考虑通风。5.拆卸的零部件应清洗干净,分类妥善保管,如有损坏应检修或更换。6.拆卸顺序:首先拆小型仪表和套管,后拆大型组件;组装时顺序相反。7. 冷却器、压力释放阀(或安全气道)、净油器及储油柜等部件拆下后,应用盖板密封,对带有电流互感器的升高座应注入合格的变压器油(或采取其他防潮密封措施)。8. 套管、油位计、温度计等易损部件拆后应妥善保管,防止损坏和受潮;电容式套管应垂直放置。9. 组装后要检查冷却器、净油器和气体继电器阀门,按照规定开启或关闭。10. 对套管升高座,上部管道孔盖、冷却器和净油器等上部的放气孔应进行多次排气,直至排尽,并重新密封好并擦油迹。