10kv配电室停电操作顺序,一主一备。1#进线柜为主电,2#进线柜为备电,1#切换到2#给排列下

10kv配电室停电操作顺序,一主一备。1#进线柜为主电,2#进线柜为备电,1#切换到2#给排列下①1#进线计量柜, ②1#联络柜 ,③1#PT柜, ④1#配变10kv侧柜 ,⑤3#配变10kv侧柜, ⑥分段开关 ,⑦ 分段隔离 , ⑧2#配变10kv侧柜, ⑨4#配变10kv侧柜,⑩2#pt柜,11-2#联络柜,12-2#进线计量柜。我是按照配电室的配电柜排列顺序写的。
因为不懂分段开关与分段隔离的作用,发现这边的人都是带负荷操作,停电切电不停变压器,很是惊讶。麻烦给排列一下停电的操作顺序,可以直接序号代替。不要百度个官方结果发给我。不需要谢谢。

不知道 你要怎么停 如果是1#进线有电,2#进线停用,然后全停电。 那么先把低压柜出线 分闸,然后把低压柜进线柜 分闸。当低压都停了以后,再停1-4#配电10kV侧柜,然后 停 分段开关柜,再停1#联络柜追问

一号进线有电,现在停一号转二号

分段开关和分段隔离柜这二个的作用是干什么的?不太明白,这边的人都是直接操作,不停变压器,直接停,送

追答

私信聊

追问

好的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-17
其实:停电时:先停各馈出柜,再停电源柜。送电时:先送电源柜,再依次送各馈出柜。按这个原则就没错。追问

我……请您详细的看一下问题可以吗