1、根据建筑部位和耐火极限要求选用防火涂料
建筑物中的隐藏钢结构,对涂层的外观质量要求不高,应尽量采用厚型钢结构防火涂料。裸露的钢网架,钢屋架及屋顶承重结构,当规范规定的耐火极限要求在2h以下时,可选用薄涂型或超薄型钢结构防火涂料,耐火极限要求超过2.5h时,应选用厚型钢结构防火涂料。
2、慎重选用薄涂型钢结构防火涂料,严格控制超薄型钢结构防火涂料的选用。
要从严控制全钢结构建筑,特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片混凝土等防火保护材料,确实有困难的,可选用厚型钢结构防火涂料保护,慎重选用薄型钢结构防火涂料,严格控制超薄型钢结构防火涂料的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房,不宜使用薄涂型和超薄型钢结构防火涂料。
3、室外不宜使用膨胀型防火涂料。
膨胀型防火涂料起先用于木结构,由于用于室外耐候性差,易老化、起皮,在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题,以及在高温火焰烧烤发泡过程中,树脂分解产生浓烟和有毒气体等,因此若无特殊措施,在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内,不宜使用膨胀型防火涂料。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型防火涂料为主。
不要把技术性能仅能满足室内的防火涂料用于室外,室外使用环境对防火涂料的耐酸性、耐候性、耐冻融等性能要求较高,如果选用错误,会出现防火涂料一段时间风水日晒后,风化变黄、脱落,失去对钢结构的防火保护作用。更不要将饰面型防火涂料用于钢结构防火保护,隔热性能达不到提高钢结构耐火极限的目的。
钢结构建筑防火可以选用钢结构防火涂料,钢结构防火涂料可以有效的提高钢结构建筑的耐火时间,使钢结构建筑符合建筑设计防火规范的要求。
选择防火涂料需要注意一下几点:
选择正规的防火涂料生产厂家。
防火涂料必须要有3C认证证书、检验报告、合格证等资料。
一级防火可以选用厚型防火涂料加以保护。
二级防火涂料单层建筑可选超薄型钢结构防火涂料,多层建筑可采用薄型钢结构防火涂料。
室外钢结构采用室外钢结构防火涂料
生产场所湿度大的区域可以采用耐水性好的防火涂料。
烃类火灾采用厚型防火涂料。