变频水泵停泵后不自动启动,什么原因引起的

如题所述

原因如下:

1、压力开关卡死或损坏。

2、水泵的水封损坏或泵体泄漏,导致供压不足。

3、蓄压罐内的气囊破裂,造成间歇性停顿。

相关内容解释

安装的压力表与变频控制柜预设的压力数值不能吻合所致,例如变频控制柜预设上线是压力达到0.4kg之后自动停泵,而变频水泵出口压力表显示达到0.4kg之后变频水泵却没有停止,结果工程师把变频器频率调高让变频水泵转速提速之后出口压力达到了0.45kg,卧式离心泵迅速就停止了运行,这说明压力表与变频器之间有一定的间隔误差。

在安装热水循环泵时由于出口端的截止阀装反了原因,导致一台泵工作时停止工作的水泵却在不停的反转这说明截止阀方向装反了,这样会导致大量的液体经过停止运行的泵又回到了进水箱等于在不停的循环,这样也会是变频水泵不能自动停泵的原因。所以建议用户在出现故障时请与博禹工程师沟通并依据工程师所建议的相关方式仔细检查各类水泵类产品的可能发生的故障原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-11
一、供电故障原因
当变频抽水泵停机后无法启动时,首先需要确认供电是否正常。如果供电存在故障,比如电源线路故障、继电器故障、保险丝熔断等,需要排除故障并及时修复。
二、过载保护
变频抽水泵的电机会根据需要实时调整电压和电流,以保证正常运转。当负载过大时,过载保护会启动,导致抽水泵停机。如果出现这种情况,需要降低负载或者增加额定功率。
三、软件设置
在操作变频抽水泵时,需要按照正确的步骤操作。如果软件设置错误,比如调整了不应该调整的参数等,就有可能导致泵无法启动。在这种情况下,需要重新设置软件或者找专业人员进行修复。
四、线路损坏
在变频抽水泵的使用过程中,线路存在损坏是非常常见的。如果电缆或者接线端子出现问题,都有可能导致泵无法正常开机。因此,在排查故障时,需要仔细检查电缆和接线端子是否正常,有必要时可以进行更换。