脚手架相邻立杆接头位置错开

如题所述

1、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
2、两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。
3、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。
4、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆初。
注:扣件式钢管脚手架由钢管杆件、扣件、底座和脚手板组成,它具有承载能力大,拆装方便、搭设高度大、周转次数多、摊销费用低等优点。因此得到广泛应用,是目前使用最普遍的周转材料之一。扣件式钢脚手架的基本构造形式与木脚手架基本相同,也有单排架和双排架两种构架形式。
扩展资料:
扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧力矩达65n·m时不得发生破坏。使用时扣件扭力矩应为40~65n·m。脚手架每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用直径48mm×3.5mm钢管。
搭建扣件式钢管脚手架时,施工层脚手板下面要设一道大网眼的平网。每隔10m设一道平网防护,网目密度不低于2000目/100cm2,不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭。
扣件式钢管脚手架立杆的纵距和横距,纵向水平杆的间距、横向水平杆的搭设,都要符合施工方案的设计要求。脚手架外侧要用密目式安全网全封闭,安全网片连接用尼龙绳做承绳;作业层外侧要有1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-30
两根两邻纵向水平杆的接头不应设置在同步,也就是同一步内、外排水平杆的接头要错开一个跨距,并且一个跨距内上下水平杆的接头也要错开就是这意思;
不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向的距离不应小于500mm;这句的意思是虽然错开了还要必须保证错开的距离大于500mm;
各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3;这句的意思是接头的位置应控制在主节点的1/3内,主节点就是每步的立杆、纵向水平杆、横向小横杆三杆交汇的点,比如步距1.8米,立杆接头的位置应保证在0.6米以内或者1.2米以上的位置。
描述很费力,到现场一看就一目了然,就很好理解了。
脚手架(scaffold)是施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的一种临时性的建筑工具。 其主要用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方,主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,它的制作材料通常有竹、木、钢管或合成材料等。