所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;弱点的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,如保真度、速度、广度和可靠性等。向建筑专业提供各智能化子系统弱电机房的配置要求,一般工程主要弱电机房有2个,一个是消控、监控、广播、BAS、BMS中央控制室,作为物业管理,机电设备控制中心,面积80m2;一个是计算机网络中心机房、电话总机房,作为信息控制中心,面积120 m2。前者一般设置于底层,后者一般设置于二、三层。其它还有有线电视机房(底层)面积20 m2、卫星电视机房(屋顶机房层)面积15 m2。另外对于不同的智能化子系统配置还要有一些另星控制室:如考虑设置大屏幕显示系统,要有控制室,面积6 m2;考虑会议视频系统,要有控制室,面积10 m2;考虑同声传译系统,要有译员室,每间4 m2;考虑停车场管理系统,要有管理室,面积6 m2;考虑一卡通系统,则要有制卡发卡中心等,面积15 m2。主要机房要采用防静电活动地板、架空一般200~300mm。门向外开启。各机房位置要适当,面积要留足,要考虑辅助用房,扩展余地。注意机房层高,净高约3m。楼板荷载5.0~7.5KN/m2。
对于智能化系统中的重要子系统,如计算机网络系统、安防闭路电视监控系统等,一般考虑UPS不间断电源。如UPS为集中供电方式,则要考虑UPS及电池组用房。如UPS为分散供电方式,则在考虑弱电机房面积时,要留有UPS及电池组占用面积。
向建筑专业提供弱电竖井的设置要求,一般工程中,弱电竖井与强电竖井分开设置,弱电竖井位置要能保证至平面任一计算机信息点线缆长度不超过90m。对于体量大,跨度长或有沉降缝的建筑物,弱电竖井最好为多个,每个弱电竖井面积为6 m2左右,如放置机柜较多,则面积10 m2。建筑师要了解目前的弱电竖井并不单单是走线缆桥架,它是楼层设置间。弱电竖井门向外开启,并朝向公共通道,采用防火门。
向电气专业提供用电设备,如计算机信息点、电视终端、电视前端放大器、分配器箱平面布置位置,要求电气专业设置相应的单相电源插座。一般每个计算机信息点以300W考虑,电源插座与计算机信息插座外沿间距200mm。并告知每层平面计算机信息点的计算负荷(考虑同时系数),由电气专业提供电源。一般工程中计算机终端不由机房UPS供电,如果重要场所要求较高则配置单相500VAUPS电源。办公楼计算机电源最好有单独的配电箱,不与普通照明共用配电箱。
向电气专业提供会议扩声、投影、视频会议系统、多媒体教学系统、电子阅览室、微机教室、停车场管理系统管理室等用电要求及计算负荷。大屏幕显示屏提供面积,其负荷700W/m2左右。多功能厅、大会堂、剧院、体育场馆、音响设备与灯光控制系统配电箱分设,最好两箱电源来自不同的变压器。

电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。

弱电井是用来敷设弱电线路(缆)的一个(应该说是)通道.弱电井在指定的楼层会设制检查口,方便给专业工作人员检查弱电线路(缆)用的.
弱电线路(缆)在弱电井里敷设即可以保护弱电线路(缆)减少人为的破坏,又可方便专业施工人员定时检查维护,而且线路(缆)从弱电井走,不会影响大楼的整体影响,比较美观.

弱电也不仅仅是指通讯,其实有线电视线(缆)、消防报警线(缆)等等都属于弱电.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考