网吧80千瓦三相四线火线用35。零线用50铝芯线可以不

如题所述

  网吧里电器负载多为单相负载,火线和零线的截面积应选一样大,是因为单相负载在使用时不可能三相负载很平衡。更不可能零线比火线还要大。

  80KW是你的安装容量吧,网吧的需要系数应取高一些,一般都取1,因为网吧常常是满负荷运行,由其是夏天,所以要按最大负荷来计算,铝芯选大一点增加不了多少造价的。见下面计算并选择的导线和开关。

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=80000/380/1.732/0.85≈143A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:143×(1+20%)≈171.6A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择70mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BLV-4×70+1×35,它的安全载流量是205A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=143×1.2≈171.6A,

    选择Ir=160A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-225/3300  Ir=160A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考