为什么一接上接地线后配电盒里总的空开带漏电就跳闸

为什么一接上接地线,后面的配电盒里的总的空开带漏电(德力西,60A)就跳闸。。后面几个回路的分空开不跳。。

个人怀疑是家庭里零线和接地线解触了,或者是在配电盒里零线和接地线通过金属的配电盒接触了(所有零线线头在配电盒里相连,再接在总的空开带漏电的零线接线处;所有接地线在配电盒里相连,再通过一根2.5的铜线预备与从楼下接到家门口的接地线相接)

去掉零线,用“火线-地线”能使家庭内的电灯工作(明白这样不安全),电灯是不接地线的,这样竟然能工作,更使我怀疑是是家庭里零线和接地线解触了。

不明白我这样推想是否准确。。应该怎么样一步一步做才能解决这个问题(我手上现在没有万用表、摇表)

还望大家不吝赐教!!!~~

漏电开关跳闸应该是接线错误或者用电器接地漏电导致的跳闸,检查漏电保护器接线是否正确。
漏电保护器常见故障主要有:
1、负载侧零线接地引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。
3、过载、短路接线错误也会导致跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-14
你说的对,是家庭里零线和接地线接触了。主要我们要知道那根零线跟地线接触了。解决这个问题的方法是1、【断开】总的空开带漏电(德力西,60A。2、【确定】地线,并且正确连接地线.3、把零线从【总的空开带漏电的零线接线处】拆下,【可能有好几路】取其中一路接上【总的空开带漏电的零线接线处】然后合上【总的空开带漏电(德力西,60A)】这样就可以判断这路线是否漏电,然后再换一路..........
【这个实验要关掉所有电器】
第2个回答  2009-12-13
按现在的规范要求,住宅楼,N线(零线)与接地线不能在负荷端连接,接线有严格要求,你的情况还需要解决几个问题:1、将通过房屋供电总开关线全部断开,测入户N线对地线阻值,如阻值大于100兆以上,可能用电器本身有问题。如阻值小,说明对地绝缘不足或不良,漏电达到极限时就要跳。2、零线是用电器的回路线,地线只能接在用电器的壳上,或插座的三孔座的接地端,N与地接反也会跳。
第3个回答  2009-12-13
你家电器有漏电的可以把火线和零线对调试试.仅供参考本回答被网友采纳
第4个回答  2009-12-21
你看看你有地线吗?是不是来的就一条零线,你以为有地线的,自己在接负载的时候分开了零、地。要是这样,你的地线应该从开关上口分出来,而不是从开关下口接。